aoe2007 2010-05-03 21:46:00 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 543查看 2回答
在钢筋软件10.0的画图中是暗柱时,在约束边缘构件时,画参数化暗柱时的T形柱的最后一个选项时,这种情
在钢筋软件10.0的画图中是暗柱时,在约束边缘构件时,画参数化暗柱时的T形柱的最后一个选项时,这种情况下的全部纵筋中用不用加上边缘的拉筋的纵筋呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要,已包含
2010-05-03 22:03:12
-
你好:边缘处的主筋是属于墙的主筋,全部纵筋是暗柱内的主筋。
2010-05-03 22:13:25