realfox@126.com 2010-05-04 09:33:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 431查看 1回答
在线提问图形算量里
图形算量里的楼层设置的底标高是建筑标高还是结构标高,如楼的地面做法为H=210,150厚3:7灰土,60厚C20砼压光,那按结构标高,底标高应写为-0.210m.按工程量做法能不能计算出飘窗的各个量.还有参数化飘窗的设置:图纸上飘窗板与过梁相连,过梁为500厚,板100厚,那我设置该怎么样写?还有分户墙是指两户的所有隔墙吗,分户楼板是指普通楼房的各层楼板(每户是单层,没有跃层的那种)?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、楼层设置的时候可以按照建筑标高定义,对于楼地面的厚度做法,可以在楼地面中套做法时通过代码处理,即DMJ*厚度 2、在工程量表模式下,可以计算出飘窗的各个量,但是需要在工程设置界面的工程量中,新建飘窗的工程量表,然后添加清单工程量和定额工程量,设置好后,在定义界面中就可以直接套用定额子目了 3、飘窗板和过量相连,可以通过调整标高设置 4、分户墙就是两户的隔墙,分户楼板是各住户单元内的楼板,也是各层的楼面,不包括楼梯、走廊等公共区域
2010-05-04 15:13:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看