• 请问这个板筋对不对???

    如图,图纸

    负筋面筋,施工单位 建的模型如下

    答疑解惑

    我理解为这个板筋布置错误,图纸说的是未绘底筋C8-200,未注顶部钢筋C8-200,,那么就是只有一层双向底部钢筋,,未注顶部钢筋指的是图纸未注明的负筋,施工单位这个模型多布置了一层双向的面筋。各位专家你们觉得是不是这样的???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你理解是对的,取消面筋

    2023-07-03 09:36:53 

  • 没有面筋千赢官网首页登录入口服务新干线

    2023-07-03 09:35:28 

  • 查看其它说明看看,看是否要设置面通长筋,并图上画出的负筋是否为附加的,如不是,应只有底筋单层双向,没通长面筋【图上画出的除外】

    2023-07-03 09:39:26 