橘子 2023-07-03 10:35:43 | 广东省 土建预算结算土建算量GCL2013土建计量GTJ | 439查看 2回答
人防门框墙内箍筋没有标注钢筋信息
图纸人防门框墙内箍筋没有标注钢筋信息,外箍筋为C16-150,请教各位老师,这种情况内箍筋配置是否同外箍筋?是否有相关规范说明,谢谢!
2023-07-03 10:43:56 补充
红色内箍筋没有标注钢筋信息
2023-07-03 10:53:54 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
红色外箍按C16@150,粉色内箍按C10@150。根据你的第二张截图,你可以搜搜人防门框墙图纸里面有没有写未注明钢筋按什么,如果没有默认按外箍,没有规范说明,你也可以提图纸自审询问设计单位。
首次提交 2023-07-03 10:42:15 最近修改2023-07-03 11:00:43 (修改过1次)
-
图上注明了
2023-07-03 10:51:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看