xdyst702 2010-05-04 17:37:44 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 622查看 4回答
砌体加筋的位置设置
关于砌体加筋 除了与构造柱相连位置要设置外,是不是所有的砌体转角,交叉处都要设置(在图纸没有说明的情况下)?有哪位高手知道,有没有这方面的规定?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;对于砌体加筋一般情况都是指构造柱与砌体相交部位,砌体与砌体的交角以及墙体直长度大于5000mm时,都需要设置砌体加筋,这个是施工规范中的要求。当图纸给定时,按施工规范处理。
2010-05-04 17:43:06
-
你好:在图纸没有说明时可以不设,不过还要查一下选用的图集做法。一般的后砌隔墙转角处不要设置,要求是同时砌。
2010-05-04 17:43:08
-
这个要根据具体的设计说明要求可抗震规范的要求,一般来说是要在转角以及相交的墙体设置构造柱设置砌体加筋,砌体墙与混凝土构件相交部位也要设置砌体拉筋的
2010-05-04 17:47:05
-
你可以参照97(03)G329-3-6建筑物抗震构造详图中砌体各节点部位加筋要求计算,也可以参照当地地区砌体图集中做法都可以计算(现场可以用技术核定的方法确定砌体加筋所选用图集及做法)
2010-05-04 17:52:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看