• 异形柱钢筋为多大时采用绑扎搭接?多大时采用电渣压力焊?有规范要求吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个与抗震规范要求有关,一般来说小于等于14的绑扎即可,大于等于16小于等于25电渣压力焊接,大于等于28的机械连接

    2010-05-04 21:11:23 

  • 大天16使用焊接,小于16使用绑扎

    2010-05-04 20:56:17 

  • 你好:规范要求主筋规格大于28时不宜采用绑扎接头。详见03G101-1第36~38页中有说明,施工现场一般的大于16的竖向筋用电渣压力焊。

    2010-05-04 21:04:29 