小猪 2010-05-05 15:27:00 | 山东省 安装算量GQI | 1355查看 5回答
关于照明配管配线的问题,请给予解答,谢谢。
例:我方安装DN20穿线管100m,然后向穿线管里穿三根BV-2.5导线,也就是那么我在套定额时怎么套: 疑问如下: 1》在算穿线工程量是算穿了2.5平方的BV导线300米线呢?还是算穿了7.5平方的BV导线100米呢? 2》主材我该怎么计?是计BV-2.5导线300米呢?还是BV-3*2.5导线100米呢? 如能给以解答小弟不胜感激。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1》在算穿线工程量是算穿了2.5平方的BV导线300米线呢?还是算穿了7.5平方的BV导线100米呢? 2》主材我该怎么计?是计BV-2.5导线300米呢?还是BV-3*2.5导线100米呢? 1》在算穿线工程量时,是算穿了2.5平方的BV导线300米(另应加相应的予留长度的量),管内穿线是按单根长度计算工程量的, 2》主材应是BV-2.5导线第一项套定额后出来的量(它含有损耗的,300米另加损耗量)
2010-05-05 17:06:09
-
1、是2.5平方的BV导线300米; 2、主材同样也是2.5平方的BV导线300米。 多了解一下安装定额技术交底和预算方面的教材吧。
2010-05-05 15:36:44
-
应该分为以下几项: 1、DN20穿线管100m 2、2.5平方的BV导线300米 3、主材BV-2.5导线300米
2010-05-05 15:39:06
-
1. 应该套BV-2.5MM2管内穿线300M。主材是计算BV-2.5的300M的单价。因为定额内的管内穿线是按单线路长度,另外主材单价在定额子目的主材栏输入单价既可,单实际在定额内自动生成时,把损耗量也是自动进入了的。例如:BV-2.5的照明穿线的工程量是100M时,在子目内会是计入116M的价格。
2010-05-05 15:44:37
-
不是写得很清楚吗!穿3根2.5平方的线。所以就要穿2.5平方线的线,数量自然要乘3了,不过不止是300米,因为你要有预留的长度。
2010-05-05 15:52:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看