三石 2023-07-05 22:30:30 | 广东省 土建土建计量GTJ | 653查看 2回答
楼层板有支座负筋和跨板受力筋,是否还需要布置面筋?
1、二层板钢筋图说明以及结构总说明里没有说支座负筋是附加,那么支座负筋、跨板受力筋与分布钢筋构成钢筋网,所在的板是否就不需要另外布置板面筋?
2、图中从支座引出的跨板受力筋以及支座负筋的钢筋线,不在支座外侧线上,不在正中间,在两者中间但看似偏向支座外侧,布置时标注长度位置选择“支座中心线”、“支座外边线”....的哪一个比较正确?
3、假设板1标高为楼层标高,板2标高为H-0.5,板3标高为H-1.2,且这三个板的钢筋信息一致,那么由于标高不一致,多板布置对钢筋量是否有影响?
4、图中只标注了部分板的跨板受力筋以及支座负筋,是否属于缺醒标注?例如从下往上数第二排板,B10与B11有支座负筋K10,B11与B11有支座负筋K10,那么该图的其他地方如果有B10与B11,B11与B11的类似位置,没有标注支座负筋信息,也按照K10进行布置?其他钢筋同理?
5、最底下的紫色框框,该G8支座负筋,是指只在左侧(对应B1)布置负筋还是底下整个板边(对应B1+B3)布置?同排最右侧的B12下方支座负筋也是左侧还是整个板边布置负筋?
问题有点多,辛苦各位,麻烦帮我解答下。有理由补充那就更好了。谢谢大家。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
负筋也是按整个梁跨范围布置,面部钢筋也是要根据设计的说明或平面标注进行布置的
首次提交 2023-07-05 22:43:03 最近修改2023-07-05 22:53:48 (修改过1次)
-
1,二层板钢筋图说明以及结构总说明中没有说支座负筋是附加,一般就不需要另外布置板面筋.2.一般没有特殊说明和标注按支座中心线.3,你的假设中的不能多板布置,只是单板布置.4,按缺醒标注,编号相同的按相同的配筋布置.5,G8支座负筋,对应B1+B3
2023-07-06 08:52:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看