0.0 2023-07-07 09:32:13 | 河北省 土建 | 239查看 1回答
钢筋也没有变成虚线应该是没修改过
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
天涯浪子 铂金专家
答题: 51983 被赞: 16321
要看你的计算设置,
2023-07-07 09:34:10
筏板钢筋
麻烦老师们帮我看一下下部附加c12-200的范围能帮我圈一下吗,这个下部附加筋我是按照筏板主筋中的底筋布置呢还是中间层呢?还有下部c16-200和上部二排附加c16-200,分别用什么筏板主筋中的什么筋布置还有范围老师们帮我圈一下,谢谢。
双层温度筋布置问题
哪位前辈解读一下, 温度筋不是不能布置双层吗,他这个是设计写错了吧 温度筋应该是双向吧?下面说明里面没说面筋,面筋我只布置了图上原位标注有的。2021-07-19 09:54:39 补充如果是双向的话,他这又为什么说沿长向,这个沿长向的意思是沿整体建筑的长向吧还是当块板的长向
车库单方造价问题
我的是300的伐板 加承台 框架柱 剪力墙 顶板厚度是260 车库高度是3700 屋面做保温 内墙乳胶漆水泥砂浆顶棚 耐磨骨料地面 地方5的伐板做法 我做的造价是2600元每平方米 高吗 这个钱是包括了土建和装修得 钢筋是145kg每平米 混凝土是1.1m3 麻烦大家帮我看一下啊 我作的高还是低啊 今天要交预算了 心里没底啊
GTJ2018土建算量 集水坑布不上去
如图,筏板基础顶标高是-10.22,筏板厚1400,集水坑 坑板顶标高是-12.92,这个标高的设置应该没问题吧?但是就是布置不上去,不管是在哪布置都是提示“集水坑必须布置在筏板或桩承台上;桩承台为非锥式,且只能有一个单元”,请大神指点,这里面有什么操作上的注意事项吗?还是说我遇到软件BUG了?补充问题:不知道怎么引用回答1楼的标高问题,我就直接在主贴里编辑了。下附集水坑详图:集水坑板顶标高确实是-12.92,那个-11.92是有一个后浇素混凝土的做法,改变了标高,但是从算量的角度来讲,我肯定是要先布置一个-12.92的集水坑出来,确保钢筋信息无误,然后再画素混凝土
约束边缘构件底部加强不懂请教..
1.图上“约束边缘构件底部加强范围”表示从 -1层底~3层顶? 筏板顶到负一层顶这段不属于是吗? 2.负二层基础顶~ 这里为什么不写层高呢,不就是筏板顶到负一层底板(-3.26-板厚)的高度吗? 3.从图纸上的“约束边缘构件范围”,它的意思是不是只有约束边缘构件(YB)属于底部加强范围? 其他构件比如构造边缘(GB)都不需要加强了呢? 4.我找到16G图集看了一下约束边缘的构造,Lc是构件的实际尺寸,构造就按照图纸设计就行了啊?还怎么个加强啊? 5.嵌固部位只有一个把?它本质上就是箍筋加密吧?但是这个底部加强范围本质上是增加水平向的拉钩吗?还是加密竖向拉钩间距啊?有点看不懂啊请详细说说....