够钟收工 2023-07-08 17:23:31 | 广东省 安装 | 410查看 2回答
关于配电柜拉电缆到楼层总配电箱问题
一个楼层的配电箱需要从低压配电柜拉两条电缆的吗?图纸总说明写着从低压配电柜拉一条ZRYJV-4*150+1*95电缆到该楼层总配电箱,但该楼层的配电系统图又标注着拉一条WDZ-YJY-1kV-4X70+1x35-MR电缆到该总配电箱。这是设计标注错误了吗?还是说就是拉两条电缆到该配电箱?
2023-07-10 08:51:56 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4*70进入的箱子是照明总箱9AL,
4*70是从9AP出来的,9AP是楼总配电箱,9AL是9AP的下级箱
设计没错
2023-07-08 17:31:37
-
拉到不同箱子一定不同电缆,电表箱的进线是WDZ-YJY-1kV-4X70+1x35-MR
2023-07-09 08:47:32