lirunchao 2010-05-06 10:58:28 | 山东省 其他专业 | 1981查看 6回答
请问剪力墙竖向钢筋距离剪力墙暗柱钢筋距离是多少?
假设剪力墙竖向钢筋间距为200,请问剪力墙竖向钢筋距离剪力墙暗柱钢筋距离是多少?请说明出处!!!!!问题补充:请您说出答案出自哪本图集?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按0.5公分计算,出自03G101-1
2010-05-06 11:06:46
-
应该是50mm,详见03G101-1
2010-05-06 11:16:29
-
按照剪力墙钢筋间距的一半来执行 S/2起步 不在101-1图集,是混凝土抗震规范的说明
2010-05-06 11:05:57
-
图集要求起始边是按50mm计算。 “您能说一下是本图集,多少页的说明?我查图集但没看到过 谢谢”“哪本图集,多少页?”不好意思,努力的去找一时也找不到。 软件是按“S/2”设置。
2010-05-06 11:00:49
-
钢筋间距的2/1.,剪力墙站筋离暗柱100mm,水平分布筋离楼板100mm。
2010-05-06 11:11:24
-
按照剪力墙钢筋间距的一半来执行 S/2起步见08G101-5第72页。
2010-05-06 11:13:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看