winsondch 2010-05-06 12:22:05 | 广东省 土建算量GCL2013 | 3701查看 2回答
千赢官网首页登录入口剪力墙柱抹灰问题!!!
两个图是相同的剪力墙柱,只是方向相反,但后者计算结果不行。大家在做剪力墙柱中有什么更好的方法?后者画到柱中,软件有时计算得准,有时计算不准!令人费解! 图1,图2的计算式:墙面抹灰面积=1.5<长度>*5.5<高度>+0.79<加柱外露面积(抹灰)>-5.225<扣柱贴墙面积(抹灰)>=3.815m2 墙面块料面积=1.5<长度>*5.5<高度>+0.79<加柱外露面积(块料)>-5.225<扣柱贴墙面积(块料)>=3.815m2 图3、图4的计算式: 墙面抹灰面积=0.55<长度>*5.5<高度>+9.343<加柱外露面积(抹灰)>=12.368m2 墙面块料面积=0.55<长度>*5.5<高度>+9.343<加柱外露面积(块料)>=12.368m2
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙暗柱不用单独定义,因为暗柱是剪力墙中钢筋加强部分,属于剪力墙,但是突出剪力墙暗柱的突出部分用构造柱定义并绘制,这样你布置房间装修中墙面抹灰的工程量计算式就准确了
2010-05-06 12:33:09
-
你好! 根据你的图和描述,我认为你在设置构件时,前后设置的构件不同,抹灰依附的构件不同,算出来的工程量就会不同了,你可以对比一下你自己的图示和计算公式; 这里的出来办法是把暗柱部分的墙按墙画,暗柱全部删除不用了,这样你再按墙材质画墙面抹灰就是一样的工程量了,你试试就知道了。