-
aoe2007 2010-05-06 19:38:40 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1331查看 3回答
有一层的暗柱在汇总计算时钢筋出错,在第9层暗柱的直筋长度的计算结果小于0,计算公式为3900-500
有一层的暗柱在汇总计算时钢筋出错,在第9层暗柱的直筋长度的计算结果小于0,计算公式为3900-5000+41*d,这是怎么回事,怎样能避免呢?下面提示着如果不是三种原因就调整柱的钢筋的露出长度,如何调整露出长度呢? 5、GBQ4.0的清单计价怎样转变成定额计价?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2.查看与柱相交的板的标高与厚度。 3.查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。 出现这种情况时,可双击如图中的AZ,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。
2010-05-06 19:42:58
-
你这个不设置这一层的预留筋
2010-05-06 19:58:12
-
答:造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了,第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。 GBQ4.0设置成清单计价无法转变成定额计价,软件不支持此功能,只能重新设置输入
2010-05-06 19:54:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看