菜鸟 2023-07-11 11:45:25 | 河南省 土建施工土建计量GTJ | 445查看 2回答
板支座处负筋长度如何计算
在板外侧端部的单边负筋长度输入后,其汇总计算后只计算输入的长度,其两端的弯钩长度均没有计算,这是什么原因,详见下图
图1
图2
图三
图一中 负筋的输入值为“1250”
图二中编辑钢筋中的计算长度只有输入值为“1250”,其两端的弯钩长度70没有计算,图三是设计图纸标注
哪位大神帮忙解释下
2023-07-11 11:50:40 补充
2023-07-11 11:55:04 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
查看图纸说明里的要求, 1250是支座内边线,还是负筋线长度
对的就是负筋线长度
首次提交 2023-07-11 11:47:01 最近修改2023-07-11 11:51:53 (修改过3次)
-
图纸是怎么给的,这里可以设置
2023-07-11 11:48:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看