• 板的负筋的单边标注是负筋线的长度,但到梁的板的最外边缘(只留保护层),这时画在图上时都在梁的中心线上

    板的负筋的单边标注是负筋线的长度,但到梁的板的最外边缘(只留保护层),这时画在图上时都在梁的中心线上,而不在梁的外边缘,怎样画才能与设计一样呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:规范要求边支座的负筋是伸入支座内一个锚固长度,软件看起来只画到了中心线,汇总后就是按规范要求的一个锚固长度。并不是你说的伸到边缘扣保护层再下弯。

    2010-05-07 06:47:18 

  • 可以在计算设置中修改,改成负筋布置时含支座,如图,就可计算时伸到梁边了.

    保护层

    2010-05-07 06:46:25 

  • 只要长度正确就可以了

    2010-05-07 07:36:09 

  • 板负筋布置长度是可以在计算设置中修改调整的。但是规范要求是伸入支座一个锚固长度。软件也是同规范要求设置的。

    2010-05-07 08:24:17 

  • 答;这个问题你不用这样去考虑,不是绘制那儿算到那儿,软件中的的计算规侧,按净长+La,如果计算规则不同时,可以通过楼层设置中的“计算设置”中的“板”构件中的“负筋”“单标注负筋锚入支座长度”的计算规则。但对于单边标注的负筋需要注意到属性“支座中心线,支座外边线、支座轴线、支座内边线”等问题,这些会影响到钢筋量的计算。如下图:

    中心线

    答疑解惑

    2010-05-07 09:07:38 