• 2009钢筋

    在2009钢筋中,墙体上洞口上方的连梁是不是定义成暗梁?设计中墙体的水平钢筋作为暗梁的腰筋,那暗梁侧壁钢筋还需要输入吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不能定义成暗梁,定义成门窗洞口里的连梁就行。 正确方法是剪力墙通长布置,在连梁下面的位置剪力墙上布置洞口,然后在洞口上方布置连梁,这样才正确,且不会丢失钢筋 如果连梁的侧面钢筋与墙的水平钢筋相同时,我们不需要定义连梁侧面钢筋,软件默认剪力墙的水平钢筋是贯通穿过连梁的。当连梁的侧面钢筋与墙的水平钢筋不同时,需要在连梁的【构件属性编辑】—【其它属性】—【侧面纵筋】—输入腰筋信息,这样剪力墙的水平钢筋遇到连梁时就会自动断开.

    2010-05-07 10:02:28 

  • 定义连梁,应该按设计的图画,不是由我们来定义。

    2010-05-08 17:15:00 

  • 洞口上方的是连梁,没有洞口的才是暗梁。

    2010-05-07 09:56:33 