q598650027 2023-07-12 22:09:15 | 江苏省 安装 | 326查看 2回答
关于电缆理论计算讨论,非审计角度
1.挂墙配电箱下进线,原则上写的是2m,正常箱子预留是宽➕高,江苏地区以那个为准,2.正常电缆敷设驰度,波形弯度,交叉,这句话怎么理解,是否包含电缆排管高度差,现在电缆井高高矮矮,电缆上下u弯,这个竖向差异是否包含在2.5%之内,3.电缆进建筑物2m,进变电所1.5m,独立建设的变电所,按2还是1.5,建筑内的变电所,外部地下进线按2m,还是1.5m,这时候变电所在建筑内,同样,本建筑的电缆进入所内,是否执行1.5m预留,4.电缆进入电缆沟预留,仅指正常变电所内电缆沟执行预留还是户外成段电缆沟也执行入沟预留,5.-1.2m户外进线,所内电缆门式支架,电缆走-1.8m二层电缆位,上到0.1m低压柜,问,是否执行吊架引上引下预留1.5m,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按半周长(合理)。
现在各地的计算规则已经改成(高+宽)。
2023-07-13 02:50:12
-
按半周长*敷设驰度
2023-07-13 08:35:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看