• 未注明的板支座面筋为a8@200 代表什么意识 是板面负筋吗 左右标注是多少

    板厚为120 未标明的底筋为a10@150 未注明的板支座面筋为a8@200 代表什么意识 是板面负筋吗 左右标注是多少

    问题补充:图纸上 标注了一些板的负筋 左右标注是900的 但未标明的也那样取吗 不行吧 图纸没标 不要回答说在图纸找了 有就不用上来问啦

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板厚为120 未标明的底筋为a10@150 指的是未标注版后的板厚度为120mm。未标注的底筋为a10-150 未注明的板支座面筋为a8@200 代表什么意识 是板面负筋吗 左右标注是多少 是指未标注的板面负筋为a8-200,图中各个负筋一般应该有长度标注,如果无长度标注的按照短向板负筋为板净跨1/3长度,长向板负筋长度为板净跨1/4长度计算,说的长度时不含支座宽度的!

    2010-05-07 22:43:54 

  • 一般来说,未注明的板支座面筋为a8@200,说明其处于上部且为支座处。如果为面筋则会在图中表示出来,布置范围是多少。一般的图很少将所有的左右标注都标齐,对于类似负筋伸入长度是不用重复标注的。

    2010-05-14 14:05:45 

  • 是板负筋,图中未注明钢筋信息是为你上所述 图中一般都是注明左标注与右标注的.

    2010-05-08 11:24:51 

  • 是代表支座负筋的意思的,左右跨长度应该标出的,没有应按平法图集的说明来取。

    2010-05-10 10:05:37 

  • 未注明板的支座面筋不应该是指支座负筋,可能是指支座负筋处的分布钢筋。

    2010-05-14 10:08:10 

  • 意思是说,图中有画的板厚120的底筋,如果没有标明是多大钢筋的话,那么钢筋就应该是a10@150,图中有画的板厚是120的板上铁,如负筋和跨板筋还有面筋,如果没有标明是多大钢筋的话,那么就应该是a8@200 . 看一下图中是不是有很多画上的钢筋但没有标注钢筋信息的情况. 具体标注长度就是按图上的走.其实他就是没有把所有筋的所有标注都标出来.  为了省事才在说明中这样说的,我原来也碰到过这样的情况.

    2010-05-07 22:14:01 

  • 你好: 未注明的板支座面筋为a8@200 代表什么意识 是表示图上以经画了,没有注明钢筋规格和间距的那些面筋;左右标注具体是多少要看图纸。有的可能是中间支座负筋、有的可能是跨板负筋、有的也可能是局部通长的面筋。

    2010-05-07 22:19:59 

  • 图纸中未标注的板的负筋均为A8-200。左右标注图纸应该标注,如果没有标注的话,可以按跨长的1/4设置,或问一问设计院,这属于设计院的问题。

    2010-05-07 22:28:01 

  • 是负筋。 如果图面比较复杂,只标注不是A8-200的负筋,其余的全是A8-200。左右标注图纸应该标注,如果没有标注的话,可以按跨长的1/4设置。

    2010-05-07 22:10:55 

  • 板厚为120 未标明的底筋为a10@150 未注明的板支座面筋为a8@200 代表什么意识 是板面负筋吗 左右标注是多少 答;板厚为120指的现在浇厚度是120mm,这块现浇浇板的受力钢筋没有标注时,按A10@150进行配置板受力钢筋.未注明的板支座面筋为A8-200,当结构图纸上绘制了板支座负筋时,没有注写钢筋信息时,按该信息进行配置钢筋信息。左右标注的数值在结构图纸上进行标注的。

    2010-05-08 08:23:38 

  • 这个应该是通长的面筋 不是负筋

    2010-05-07 22:14:38 

  • 图纸上会有钢筋的,看一下那些未标注钢筋信息,对照一下就知道是不是负筋了,左右标注图纸上应该有的。我们的图纸都会有这样的说明

    2010-05-07 22:20:40 