社会主义加班人 2023-07-14 15:06:00 | 河南省 安装机电预算安装算量GQI | 315查看 8回答
为什么这个配电箱接灯是4根线?不应该是3根吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
4根
2023-07-14 15:07:03
-
还有一根控制线
2023-07-14 15:08:18
-
3根,设计标错
2023-07-14 15:08:42
-
注明4根了
首次提交 2023-07-14 15:09:46 最近修改2023-07-14 15:14:42 (修改过1次)
-
火线进开关又回去了
2023-07-14 15:10:06
-
3根,图纸标注错误
2023-07-14 15:10:43
-
正常是3根,看设计是不是有其它要求?
2023-07-14 15:12:06
-
电线规格是三 根,看系统设计,4根是一定的标错了
2023-07-14 15:39:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看