yange05231 2010-05-08 14:55:06 | 河南省 土建算量GCL2013 | 665查看 4回答
2008 图形算量 地圈梁问题
基础为条形砖基础,底标高为-1.7,我定义一参数化条基后开始画地圈梁,地圈梁截面为240*240,定标高为-0.06,在汇总计算后查看做法工程量,定额子目显示地圈梁工程量为零,请教下这是为什么,地圈梁应该怎么画呢?谢谢!~~~~问题补充:圈梁套做法了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的条基和圈梁重合,圈梁完全被扣减了,你应该在条基中把材质改成砖,或者你应该画圈梁的地方不要布置条基,条基布置到圈梁底,圈梁上部的砖单画
2010-05-08 14:57:09
-
这是因为软件把地圈梁的工程量合并在条基础内了,你可以在条内查看可以找到地圈梁的工程量的。地圈梁可以单独用地圈梁来定义画上,把标高设置正确,就直接显示出地圈梁的工程量了。
2010-05-08 15:01:41
-
检查一下圈梁是否被完全扣减了还有套做法 欢迎交流
2010-05-08 15:00:27
-
你的圈梁有没有套做法啊?
2010-05-08 14:57:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看