yg13518636437 2010-05-09 14:45:21 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 484查看 3回答
筏板基础标高不一致
同一池底圆形筏板基础外圈顶标高比内圈顶标高高300mm,钢筋布置为分层放射布置,分布筋沿圆周@200布置。问:如何绘图输入筏板基础,钢筋怎样更能准确输入计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础外圈与内分成两块板画.直接画上再布板筋就行.但板的钢筋如果要是弯成圆形的话,我建议还是单构件计算,因为圆形的钢筋板计算不了.
2010-05-09 14:52:21
-
筏板基础可以采用分块定义筏板标高厚度进行分块定义。钢筋布置鉴于你这种放射布置,我倒是觉得在单构件里面用手输入更快捷方便。 你试试当你把各分块的筏板基础标高厚度调整好以后,在合并一下这几块,看看三维显示跟你要的结果一样不,再者对于算量不受影响呀 ,各种扣减关系软件会自动考虑的,至于钢筋我觉得单构件输入更方便,因为你的构件钢筋简单明了呀。
2010-05-09 14:54:39
-
你应该关注下新版的千赢官网首页登录入口了,现在筏板基础不仅可以设置变截面,还可以三点定义斜板的方式画筏板。
2010-05-09 15:14:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看