关于构造钢筋设置的问题
图纸中某框架梁KL8中的hw≥450,单集中标注中没有构造钢筋或受扭钢筋,那么在计算钢筋的时候是否自己加上构造钢筋呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果集中标注中没有,可以在定义构件时,不需要标注其侧面钢筋。如果在原位标注中有,可以在原位标注中下面的平法表格中,直接输入侧面钢筋即可。
2010-05-09 16:20:19
-
集中标注中没有输入计算就不会有。如果梁里有构造钢筋在梁标注上应该表明。如果只是在设计说明中说明框架梁KL8中的hw≥450,那么就需要自己在定义构件时判断hw≥450这个条件是否具备,hw是梁高扣掉板厚的高度,所以如果有构造筋就输入没有就不用了。
2010-05-09 16:33:24
-
这个构造钢筋在图集中是有规定的,有的是设计人员不标注,也有的是漏标注了,最好是与设计人员联系解决,如果不方便就按照图集规定来操作。