孩子他爸 2010-05-09 16:45:28 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 368查看 4回答
大家好:我想问一下,我基础做好后在钢筋汇总时,柱长度计算小于0怎么解决?
基础筏板底-5.2M,地梁顶-0.03M,柱长度计算小于0怎么解决?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了, 第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。 回答:检查检查柱的标高情况,是否为基础层的高度
2010-05-09 17:11:12
-
这是由于柱的截面过大,而层高过小,所以出现计算错误。地梁顶是否0.03M,则首层的结构标高设置为-0.03。
2010-05-09 16:55:56
-
在定义属性里将设置插筋选项改为纵筋锚固,重新计算即可! 有可能有,要看具体施工工艺
2010-05-09 16:47:57
-
你的筏板是多高的?你这个标高范围柱直筋不能小于0啊。是不是筏板设置有问题啊。 汇总计算出提示厚会给出一个计算公式说明小于0了,公式是怎么写的?
2010-05-09 16:52:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看