ju****@126.com 2010-05-09 16:52:04 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 10008查看 7回答
踢脚线工程量计算
08清单中计算踢脚线工程量时:按设计图示长度乘以高度计算。 那么,长度扣除门洞后是否要加门洞侧面长度?一个门洞加几个侧面?门洞侧面是否要扣除门框的厚度,门框厚度扣多少?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳08清单中计算踢脚线工程量时:按设计图示长度乘以高度计算。 那么,长度扣除门洞后需要加门洞侧面长度,一个门洞加两个侧面,门洞侧面是应该扣除门框的厚度,门框厚度一般扣80~100mm,现在施工大多是不安装内门的,内门有用户二次装修安装,所以就是踢脚线可以不扣除门宽厚度。
2010-05-09 16:59:22
-
清单量应该增加门洞侧面长度。一个门洞当然增加两个侧面,门洞的侧面可以扣除框厚,框厚一般按60MM考虑。
2010-05-09 16:59:02
-
需要加门洞口侧面面积,一个洞口加两个侧面,不用扣除框厚,按墙体厚度的一半即可。
2010-05-09 17:02:46
-
踢脚线工程量按设计图示长度乘以高度计算,长度扣除门洞后要加门洞口侧面长度,一个门洞口加两个侧面,(门框内侧两个,外侧两个,在一个房间内加两个侧面),门洞侧面是要扣除门框的厚度,门框厚度一般为60~80MM,根据实际门框厚度计算。
2010-05-09 17:04:41
-
定额里是不扣除的 您只要画上去就行了 软件会自动根据规则计算正确的
2010-05-09 17:06:01
-
踢脚线不扣除门洞的尺寸,侧臂也不增加。
2010-05-09 16:59:46
-
你是对的
2023-12-15 17:06:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看