• 换算问题

    在套砖墙定额时,如蒸压加气混凝土砌块定额了只有120,和180的,但现在是做100,和200的墙,应该如何换算?需要改含量吗,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2006年广东定额是这么说明: 3.1 砌砖、砌块 3.1.1 定额是按标准砖240mm×115mm×53mm、耐火砖230mm×115mm×65mm规格编制的。轻质砌块、多孔砖规格是按常用规格编制的。使用非标准砖时,其砌体厚度应按砖实际规格和设计厚度计算。 基于上述规定,规格不同可以进行块数的换算。如你实际使用的蒸压加气混凝土砌块规格是400×100×200,那么计算下一个与定额规格(400×120×200)的系数:(400×120×200)/(400×100×200)=1.2,那么相应定额子目中的消耗量乘上这个系数就是实际用量了,因为定额中没有规定,其它就不能进行换算。 另外需要注意工程量就要按实际厚度计算。

    2010-05-09 18:10:54 

  • 不用换算,是按体积计算的。

    2010-05-09 17:49:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!