姜姜 2023-07-19 10:44:10 | 四川省 土建 | 360查看 1回答
请问这个超高模板计算规则层高超过3.9米,就要用整体构件的工程量再套一次超高模板的工程量,比如说,我层高4.5米,模板工程量是1000平米,其中不超高部分模板工程量为800平米,那我需要套一个800平米的不超高模板,再套一个1000平米的超高模板?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
将军峰 黄金专家
答题: 168186 被赞: 95691
需要套一个1000平米的不超高模板,再套一个800平米的超高模板 。
2023-08-27 18:28:39
超高模板计算
与梁板同时浇筑的构件计算超高模板面积吗
屋面超高模板计算
屋面构架有单梁没有板,如何计算柱墙梁超高,是按层计算还是按总量一起计算,屋面层高5.1,机房层高2.75,构架层高2.9,那么模板超高是5.1-3.9=1.2超高两次,还是10.75-3.9=6.85超高七次计算。根据四川定额层高超过3.9计算超高模板,那么没有板只有单梁构成一层吗?
模板超高计算
根据四川15定额所述“现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。”,当本层层高为5.95米,板厚为100mm时,是按照5.95-3.9=2.05米计算3次超高,还是5.95-3.9-0.1=1.95米计算两次超高呢?
比如两层房子,一层某个房间的顶部没有板,在二层才有板,那二层此处这个位置是否要记超高模板,超高高度就是2个层高吗?
请问计算超高模板和不超高模板时,是两个工程量分开计算吗?
请问计算超高模板和不超高模板时,是两个工程量分开计算吗?还是先合并到模板计算,再另外增加算超高模板部分的费用?