MICKEY 2023-07-21 16:13:58 | 浙江省 安装概算预算结算安装算量GQI | 429查看 1回答
防火门监控系统如何走线管?
请问是手拉手串联,还是中间留过路盒接线?
类似的问题还有消防电源监控系统,电气火灾监控系统。
请大神指点一二。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
预算阶段按多立管,手拉手连接
结算按现场实际情况
2023-07-21 16:15:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看