aoe2007 2010-05-10 19:05:57 | 河北省 其他专业 | 3035查看 7回答
浇筑砼基础时预留柱的插筋,设计要求插筋锚入基底,并锚入长度不小于35D,本工程的基础
浇筑砼基础时预留柱的插筋,设计要求插筋锚入基底,并锚入长度不小于35D,本工程的基础厚度为400,而柱的纵筋是25的,这样35D是875,如何才能与设计相符呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以在计算设置中修改柱在基础中的插筋值。
2010-05-17 09:39:05
-
锚固不够可以打弯满足锚固长度
2010-05-11 10:31:03
-
在计算设置修改节点设置。
2010-05-11 09:16:45
-
修改计算设置的节点弯折长度即可,参见下图示意
2010-05-10 19:08:32
-
浇筑砼基础时预留柱的插筋,设计要求插筋锚入基底,并锚入长度不小于35D,本工程的基础厚度为400,而柱的纵筋是25的,这样35D是875,如何才能与设计相符呢? 弯折后锚固。
2010-05-10 19:11:06
-
你可以在构建中利用构建的属性了的设置来处理 如果都是这样的构建那就可以在计算设置了处理了
2010-05-10 19:23:11
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看