蒋瀚锋 2023-07-21 23:35:57 | 浙江省 土建预算土建算量GCL2013 | 443查看 1回答
这两个梁的原位标注是什么钢筋? 后面的 x2 x4 应该怎么设置?
2023-07-23 01:18:42 补充
我这个计算方法对吗,这样设置对吗
2023-07-24 23:32:18 补充
我这个思路对吗,我这样输入对吗
2023-07-24 23:38:57 补充
2023-07-25 11:01:14 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
交叉斜筋。
框架梁无法设置对角斜筋/交叉斜筋/暗撑钢筋,软件中只能设置连梁的对角斜筋/交叉斜筋/暗撑钢筋。变通方法如下:
方法一:框架梁用连梁代替,在连梁【属性列表】中输入对角斜筋/交叉斜筋/暗撑钢筋。
方法二:建议在【其它钢筋】,或者在【表格输入/表格算量】中处理。
备注:不同构件代替绘制计算会有量差,钢筋量差在【编辑钢筋】修改,再【锁定】处理;土建量差可以调整对应的扣减关系,若无法调整,只能在【表格输入/表格算量】中处理。
连梁的交叉钢筋可在连梁【属性列表】的【钢筋业务属性】中的对角斜筋和折线筋中分别输入即可。
备注:交叉钢筋是03系平法中的,在11G和16G平法中交叉斜筋是由对角斜筋和折线筋组成,而土建计量GTJ软件中只能选择11G和16G平法,所以就没有交叉钢筋。如图:
首次提交 2023-07-21 23:42:23 最近修改2023-07-24 20:23:36 (修改过1次)