• 在线提问你好,我在

    你好,我在图形算量2008中,对于集水坑、电梯井布不到筏板上,老是提示错误,筏板厚500,顶标高是否8.1米,我在设置的基础底是-8.6米,请问我这样对不,具体该怎么操作会方便布集水坑(底标高-9.6米)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好: 1、首先基础底标高设置是正确的; 2、如果提示内容是:“JSK位置非法,不能超出所在父筏板基础的范围”, 原因是布置时,集水坑必须完全落在筏板范围内才能绘制上,集水坑有一部分落在筏板的外边会提示错误(见附图),这时您需要先偏移放大筏板绘制集水坑,绘制后再分割筏板; 3、如果提示其他的内容,麻烦再提一个问题把提示附到问题上,或者联系当地的服务看一下,谢谢;