简丹 2010-05-11 16:56:53 | 河北省 其他专业 | 776查看 5回答
电气配线问题
电气配线套定额(河北安装2008)时,需要套有(无)端子外部接线吗?如果需要,怎么计算其个数?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、6平方以下的为单股直接压接在开关上计无端子外部接线。压接在端子板上时为端子板无端子外部接线 2、10平方以上为多股线,先焊接线端子,再压接在开关上,计有端子外部接线。 压接在端子板上时为端子板有端子外接接线。 3、6平方以下的多股线,先焊接线端子,再压接在开关上,计有端子外部接线。 压接在端子板上时为端子板有端子外接接线。
2010-05-11 17:48:38
-
10mm2以上的线缆计算电缆接头,按电缆根数计算
2010-05-11 17:01:01
-
这里的外部接线是指二次回路接线。现在的开关多为空开,接线方式为插接式,故不再计算外部接线。由于软线为多股线,接线时需做端子。如有发生则套用有端子外部接线。 象你现在问的应该是要套“焊、压接线端子”吧。这个是必须套的. 修改回答:一个线两个呗,跟别电缆头、端子什么的是一样的
2010-05-11 17:09:10
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看