• 脚手架超高

    这个问题只是单单的脚手架超高 假如需套综合脚手架每层层高为4m ,高度为100m,建筑面积为5000平米 定额中规定定额是按3.6m考虑的,那是不是套一个100m高度5000平米面积综合脚手架子母,在套一个100m脚手架超高增加费,这个脚手架超高增加费是不是套100m高5000平米面积然后乘以一个系数? 假如不是每层都超3.6m,比如说首层没超3.6m,建筑面积为1000平米,脚手架超高增加费是不是套100m高4000平米面积乘以一个系数
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    脚手架超高费,按计算规定,凡层超过3.6米时,按不同高度*系数。超高面积按层高超过3.6米之和计算。 你说的问题,套定额方法:套一项100以内综合脚手架,再用这个定额字目将超高部分建筑面积之和*0.以后系数。 例如:你的总脚手架5000m2,套100米以内综合脚手架定额子目。 4米以内脚手架1000m2,高度100米以内综合脚手架定额子目*0.4系数。

    2010-05-11 20:59:32 

  • 假如需套综合脚手架每层层高为4m ,高度为100m,建筑面积为5000平米 定额中规定定额是按3.6m考虑的,那是不是套一个100m高度5000平米面积综合脚手架子母,在套一个100m脚手架超高增加费,这个脚手架超高增加费是不是套100m高5000平米面积然后乘以一个系数? 定额中规定是3.6米以内的,先套用3.6内的综合脚手架,然后再套超过3.6米部分,面积乘系数,最后还要套一个总高度的一个超高系数. 假如不是每层都超3.6m,比如说首层没超3.6m,建筑面积为1000平米,脚手架超高增加费是不是套100m高4000平米面积乘以一个系数 假如不是每层都超3.6米,首层没超过3.6米,建筑面积为为1000平米,脚手架超高增加费是以上按所超过3.6米的不同高度分别套用建筑面积乘以相应的超高系数,最后套一个总高超过20米以上的相应超高系数.

    2010-05-11 21:21:05 