-
AAA 2010-05-11 21:40:44 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 2681查看 3回答
脚手架超高问题
脚手架超高,假如只有一个楼层超高了3.6m,那脚手架超高增加费套定额是按总高度还是按什么(面积为该超高3.6m的楼层面积)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只计算面积为该超高超过3.6m的楼层的面积。 满堂脚手架,是只按当前层的高度,不是建筑物的总高度。 外墙脚手架不计算超高。
2010-05-11 21:43:02
-
不知道你说的是哪里的定额?安徽定额是这样解释的:对于你的第一个问题,“砌筑高度超过3.6m时,按外脚手架计算”;"室内天棚抹灰距设计室内地坪在3.6m以上时,应按楼地面中心线面积计算满堂脚手架,不扣除柱、垛所占的面积。满堂脚手架高度在3.6m至5.2m时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。"像你的第一个问题,应该是计算全高计算的 你的第2个补充问题,应该按超过100M高度的定额套价,不过由于你顶层高度超过20M 还应该单独列项套顶层的超高脚手架费用。也就是说你需要套2个不同的超高费用
2010-05-11 23:38:57
-
200属于超高部分面积,已包括在4600内;脚手架超高定额说明第3条说的很清楚,你的超高200平米应乘以0.4的系数
2010-05-12 08:23:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看