tclong 2010-05-11 22:19:47 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 374查看 1回答
坡屋面钢筋
请教:在平面上布置钢筋后,调整为坡屋面后计算提示:"板受力筋下的板没在同一个平面上” 不能计算钢筋量,是什么原因?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是在一块板上布置好了钢筋后,然后再切割板,定义斜板。或者分块画的,但是用了多板布置,然后定义斜板。 这样软件认为是非法的。 斜板必须是单板布置。 将钢筋删除后,重新按单板布置就可以了。
2010-05-11 22:22:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看