kk 2010-05-12 11:41:28 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1273查看 4回答
我的基础层柱插钢筋长度计算不正确怎么设置呢?
KZ-1 400*400 4B20 A10@100/200 基础层:层高3米 下部桩基础深6600mm 千赢官网首页登录入口2009计算如下: 角筋插筋计算如下: 计算式:3000-30+6600-40+max(6*d,150) 公式描述:柱实际高度-保护层+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折 这个计算式的6600不正确吧???我应该怎么设置才正确呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱在基础层的上层的地下室层或首层绘制,汇总计算后,柱插筋软件会自动生成的,不需要在基础层定义并绘制柱
2010-05-12 11:52:23
-
下部桩基础深6600mm,软件认为此为基础厚。看一下你的基层厚设为多少,软件自己默认伸到桩基础深底了,如果柱不伸到板底,可以在属性中修改标高。
2010-05-12 11:49:49
-
你把这根柱子不要复制到基础层,在上一层算插筋就不会插到桩底了,只能插到底板的底了。
2010-05-12 11:50:49
-
计算不正确可以自己手动修改 觉得是应该怎么算就在计算式中写上 然后点锁定
2010-05-12 11:52:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看