k20063125 2010-05-12 17:50:58 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1001查看 7回答
基础梁钢筋
在输入基础梁钢筋中,原位标注与集中标注的下部钢筋信息部一致时,需对基础梁做原位标注,但在原位标注时只有基础梁的支座钢筋、跨中钢筋、上部钢筋,没有下部钢筋这一选项,是不是原位标注的下部钢筋就输入基础梁的跨中钢筋?还是该如何处理?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你的基础梁的原位标注与框架梁相同,那这个应该是地框梁或基础连梁,得用梁来定义了画(基础梁与框架梁受力相反,原位标注也相反)
2010-05-12 18:04:11
-
回答:定义基础梁构件有下部钢筋这一选项呀,你在看看
2010-05-12 18:02:57
-
基础梁和框架梁的受力正好相反,输入完成后的结果和图纸表示的一样就行。
2010-05-12 18:04:33
-
答;对于基础梁构件是反力构件,基础梁的底部是受力部位,对于原位标注时,对于基础梁的下部只有两种钢筋,一种是贯通钢筋,一种是非贯钢筋,对于非贯通钢筋你直接输入在基础梁的原位标注的下部钢筋即可.
2010-05-12 18:12:40
-
输入到跨中钢筋里。。
2010-05-12 18:23:47
-
有输入下部钢筋的位置。如下图。
2010-05-12 18:03:01
-
上部钢筋、下部钢筋在原位标注里都有,点到相应位置都可以输入的。
2010-05-13 09:34:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看