zhe 2023-07-30 16:05:04 | 山东省 安装机电 | 349查看 5回答
刚性防水套管问题
请问定额里面写着介质管道是DN200,所以考虑考虑刚性防水套管时候是不是应该再放大两个号呢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套管规格应按图纸注明的对应设置
2023-07-30 16:06:24
-
不需要,定额子目是按照介质管道设置的,不需要套用子目考虑,施工需要考虑大两号
2023-07-30 16:07:55
-
施工是应该再放大两个号,但预算就是DN200了
2023-07-30 16:24:25
-
制作套管时必须比DB200大二号。
安装选择定额子目时,选择200的套管。
2023-07-30 20:03:54
-
防水套管的规格同介质管道
2023-07-31 09:22:52