bsdpgfz@163.com 2023-07-31 16:22:36 | 北京市 安装 | 403查看 4回答
电缆为ZB-YJY23-8.7/15kV, 3X120mm,图纸采用玻璃钢排管
怎么敷设,电缆不是一根吗, 怎么穿进排管里?还有进入建筑物一截为电缆套管直埋,套多大管径的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只穿一根管,其余管道是预留的
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2023-07-31 16:23:37
-
一个孔里就是穿一根120平方的电缆
2023-07-31 16:25:38
-
150的管子,穿3*120的电缆你不用当心
2023-07-31 16:26:28
-
应该是三根单芯电缆分别穿过三根管,另外 三根管是预留
2023-07-31 16:28:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看