qq77132045 2010-05-13 09:47:33 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 4334查看 4回答
构造柱搭接处箍筋加密问题
构造柱图纸A6-200。C20实际搭接处要加密,按100来算,我在定义构造柱时为A6-100/200,上加密320,下加密320对吗?请指点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,只要你将构造柱的主筋设置成了绑扎搭接,软件会自动计算搭接区域内的加密箍筋的.你在属性里更改一下搭接的长度,就可以算出两个搭接的量
2010-05-13 12:39:27
-
构造柱图纸A6-200。C20实际搭接处要加密,按100来算,我在定义构造柱时为A6-100/200,上加密320,下加密320对吗?请指点 这个要看图纸的结构设计说明,再结合它的抗震等级和设防烈度,来决定它是否需要加密。如果加密也应该是层高的1/6且不小于500mm,而不是320mm。
2010-05-13 21:34:45
-
答;你可以根据据构造柱的柱高,最小搭接长度450,及1/6的柱高.如下图; :软件的默认计算就是柱内的搭接是计算加密的,如下图:
2010-05-13 09:59:59
-
你好! 箍筋的设置是对的,但是上下各加密320是不是不对,上下加密是指梁柱相交处梁上下的加密,应该不低于500mm才对。 仅仅是搭接部分的加密,那你的定义构件属性时的上下加密就不用设置了,这里的上下加密是指梁的上下加密部分。 你在设置好后,汇总计算,看看结果就知道了。
2010-05-13 09:54:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看