treable 2010-05-13 10:35:40 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 689查看 4回答
剪力墙配筋问题?
大家好,我现在有1个400厚的剪力墙,外侧和内测的垂直分布筋分别为c20-100和c14-100,水平分布筋均为c14-150,拉筋为a6-400*500,那么在软件中该如何设置呢,能附图说明吗?谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水平钢筋:C14-150,软件会自动按两排计算;竖向钢筋:1C20-100+1C14-100;拉钩:A6-400*500,绘图时按顺时针方向画图
2010-05-13 10:40:26
-
同意楼上的观点。
2010-05-13 11:15:38
-
水平钢筋:(2)C14-150;竖向钢筋:(1)C20-100+(1)C14-100; 拉钩:A6-400*500, 这个括号数字。。你在看看图纸是不是要求就是双排的。不是的话要自己在修改的。。。
2010-05-13 10:45:49
-
同方向的钢筋不同级别用+号分隔,前面()表示排数,还可以添加多排。
2010-05-13 10:44:28