`zhang 2023-08-02 11:01:58 | 河北省 安装 | 269查看 3回答
请问一下,我画通风模型的时候,管道风口风阀啥的都画完了,但是后来发现楼层标高设置
请问一下,我画通风模型的时候,管道风口风阀啥的都画完了,但是后来发现楼层标高设置的有问题,我这时候改楼层标高的时候,会对画完的风管等构件有影响吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼层没设置好对你的竖风管工程量有影响,对其他的不会有影响,答题不易,望采纳点赞
2023-08-02 11:03:44
-
如果是手输入的标高会有影响,如果是楼层+-相对标高则无影响
2023-08-02 11:04:55
-
你建模时如果在构件属性中 标高的设置为相对标高 如层顶标高-0.6 则楼层设置改变后,模型同步变更,仅需重新汇总计算即可重新出量,如果设置为绝对标高,如 风管标高设置为 2.4米 则更改了楼层设置,模型不会发生变化
2023-08-02 11:07:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看