AAA 2010-05-13 19:05:38 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 1743查看 6回答
脚手架套定额
河北定额 女儿墙超过1.2m套脚手架么 ?套单项脚手架中的什么 砖基础没有超过1.2m还用套脚手架么 工程中套了综合脚手架了 还用套外墙脚手架么
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;1、女儿墙超过1。2米时,套用外墙单排脚手架。 2、砖基础没有超过1。2时,不需要套用脚手架。 3、工程中如果套用了综合脚手架,不需要套用外墙脚手架了。 答;不同的地区,定额计算规则不一样,综合脚手架按建筑面积计算,你那么的地区,综合脚手架是高度计算的,那么基础层应该有满堂基础脚手架,单项脚手架,基础墙的高度超过1。2米时,需要计算外墙单排脚手架。
2010-05-13 19:09:32
-
套综合脚手架就可以啦
2010-05-17 18:36:21
-
1、女儿墙超过1.2米时,套用外墙单排脚手架。 2、砖基础没有超过1.2时,不需要套用脚手架。 3、工程中如果套用了综合脚手架,不需要套用外墙脚手架了。 因为各地定额对脚手架工程的规定不同,所以你最好查看一下当地的定额计算规则。
2010-05-20 10:14:09
-
单位工程脚手架你套用了综合脚手架,除计算规则以外的项目就不要套用的
2010-05-13 19:15:29
-
现在都套综合脚手架,和那些都没关系,只和建筑面积有关!
2010-05-13 21:59:41
-
套了综合脚手架后就不用再套其他脚手架了,除非有定额规定的哪几项需要单独套定额的,否则均视为已包含着综合教授家中。
2010-05-13 19:11:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看