李增军 2010-05-13 20:54:31 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 1208查看 6回答
由于有梁板(如梁C35,板C30),那不能都套有梁板撒,分开套,套什么定额?
由于有梁板(如梁C35,板C30),那不能都套有梁板撒,分开套,套什么定额?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是有梁板,同一层混凝土强度等级应该相同,否则是没有办法分开的(因为要一起进行浇注的),如果业主不同意变更,只好将梁与板分开套定额子目了,但都套有梁板定额子目,只是在项目名称里加个符号加以区别即可分开,如梁加C35,或直接将梁的混凝土强度等级换算为C35,板用同样的方法。
2010-05-14 08:21:58
-
你还是按有梁板套比较好
2010-05-14 13:49:06
-
还是按有梁板套!!
2010-05-13 21:46:01
-
那你怎么保证先施工梁后施工板呢,这个设计院的人是不是不懂施工啊,一般梁板都是一个标号的。这你要和设计院联系一下,如果就是这样,都要套用有梁板子目,分两条换算不同标号即可
2010-05-13 20:59:03
-
现浇有梁板施工时都是同时浇注砼的,分开施工很困难。 这种是设计的问题,出个设计变更就可以了。 或者办个技术核定单也可以。
2010-05-13 22:06:51
-
在这种情况下,梁仍然套用C35混凝土有梁板,而板也套用C30有梁板。 在计算工程量时,梁算到梁顶面标高,而计算板时则只能计算到梁边。 这种情况是有的,在一些工业厂房就有这种情况出现。
2010-05-13 22:33:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看