CC田 2023-08-04 13:38:36 | 北京市 安装机电电力 | 1777查看 4回答
怎么算电缆头个数
WDZ-YJF-4*150+1*95,150的有四根 所以是4*2=8个电缆头吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
2023-08-04 13:39:32
-
正常是一根电缆2个电缆终端头,4根电缆的话就是8个头
2023-08-04 13:44:29
-
是的,理解正确
2023-08-04 13:50:40
-
一根WDZ-YJF-4*150+1*95的电缆按2个电缆头。(因为在定额中每个电缆头就已经包含4个150端子和1个95的端子)
刚开始从事这个行业的人不熟悉,会认为WDZ-YJF-4*150+1*95的电缆里面有4根150的线和1根95的线 ,所以是8个150电缆头和2个95的电缆头,按10个电缆头算。这种算法是错误的。
满意请采纳,每个专家都是热心肠服务
2023-08-05 10:26:04