L-剑 2023-08-08 16:50:03 | 北京市 安装 | 570查看 2回答
图纸显示水暖井的灯具及开关从一层配电箱引出一个回路,由开关处引上,给每层的井道照明,请问如何计算配管配线。是由开关处利用竖向配管,中间加接线盒连接至灯具处?还是由开关处单独引上立管,引至本层灯具?谢谢。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
一路向前 白银专家
答题: 2208 被赞: 2471
如果一个回路控制的话就一个立管通到顶就行了
2023-08-08 16:52:08
寻觅
答题: 120 被赞: 61
开关处布通长立管引上,由开关接灯
2023-08-08 17:07:17
给排水专业,水暖井里面的排水立管,防水涂料如何算量,求解
给排水专业,立管刷防水涂料,怎么算量
安装算量软件中的电气
安装算量软件中电气照明回路开关及灯具的多立管设置根本算的不够多,相比手工算量的垂直的量差很多,这时应该怎么处置叱
圆形井的斜墙如何计算
圆形砖砌井收口处墙体如何计算工程量或用图形软件如何设置才能计算出精准的砌体体积及抹灰面积。
电井内的管线还需要沿墙暗敷吗?
智能照明控制系统的控制总线由位于地下室的消防分控室引入各楼层的照明配电箱中,照明配电箱安装在强电井里面。系统图中控制总线走的是弱电井,敷设方式为SC20WC。对此我有点疑惑,即然都走的是电井了,为什么还要暗敷设在墙里面?请大家帮忙解答一下,现场是怎么施工的,谢谢了。算量时需不需要计算坚向的暗配管?
概算定额规则
如图,配电箱引出一条照明回路。 第一:现在我要做概算,按照北京04概算的计算规则,我在算配管配线的时候,正常的计算配管配线工程量是不是 算配电箱到第一个出线口也就是A灯的距离,也就是10m.剩下的两个灯,也就是照明支路管线敷设的工程量,因为04定额中有照明支路管线敷设。但是那几个开关怎么算呢?因为定额说明中说出线口不包括灯具的开关。 第二:在算插座部分的时候,是不是也是算到配电箱到第一个插座的配管配线,其他插座的数量,就按插座支管管线敷设来套定额 第三:消防弱电系统中,有探测器支路管线敷设和扬声器支路管线敷设,他们的计算规则是不是跟照明支路和插座支路一样啊