快乐人生 2023-08-09 20:24:53 | 江苏省 土建 | 355查看 1回答
后浇带布置
后浇带 800 宽,两边外加底宽 是根据板厚决定的,取 1/2 板厚。 600 的板厚交 1000 的板厚,薄厚板是底部 60 度放坡衔接的, 这两处的板厚不一样,也就是后浇带的底宽不一样,是问这两处筏板底部后浇带如何衔接,主要是两个板 60 度衔接的那个斜坡,后浇带怎么能自然连接?
2023-08-09 20:40:03 补充
还有一个,就是两处筏板,底口不在一个高度,后浇带在这两个板之间,靠的近,后浇带在浅一点的板上,因为后浇带底部加上底宽放坡这些,布置的时候,延伸到深筏板那边一点,结果后浇带有一半跑到深一点筏板下面去了,这个怎么解决?
2023-08-09 20:44:12 补充
还有一个,有一处,后浇带遇到靠近深一点的筏板,没有跑到深筏板下面去,而是没有放坡了,直接垂直不过去了,这不是少一块放坡吗,
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
600变1000厚,一般设变坡,图纸上有节点,算量软件里也可以设置。后浇带下部附加层也相应设置就可以了
2023-08-10 07:40:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看