李增军 2010-05-15 20:54:02 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 855查看 4回答
钢筋保护层设置?
比如桩承台钢筋保护层下部为40,上部为25,基础梁下部40,两侧和上部30,那怎么在软件中设置呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看软件版本,一般的保护层还是取平均值处理。 单个构件的保护层可以在属性中设置,同一构件上下保护层不一样可以取上下保护层的平均值. 桩承台按(40+25)/2=33, 基础梁按(40+30*3)/4=33设置。 不知道你用的是什么版本的,GGJ2009最新版已经可以设置不同的保护层了。版本号是11.1.1.528,如果左右保护层不同,在计算设置中,用 / 隔开分别输入。
2010-05-15 21:09:48
-
2010-05-15 20:58:02
-
按40MM输入,对钢筋影响不大。
2010-05-15 21:03:53
-
这个不能简单的按照平局值计算,这样会对纵向构件插筋有影响的 你可以通过增加构件高度和宽度,这样使得按照最大保护层定义计算,钢筋计算才准确。不过到图形中记得调整构件参数啊,要不混凝土计算就多了
2010-05-15 21:09:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看