• 防水卷材的附加层计量问题

    桩

    伸缩缝

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    图纸中上面4个节点,都标注了加强层,这个怎么理解?都是按附加层理解,不予计量?还是按双层防水计量?光看底板和伸缩缝的节点的话想着可以按两层计量,图纸中顶板和桩承台的加强层一看就是附加层,所以想咨询下高手,看看能不能尽量多要点量。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 这个附加层,你要先看看当地定额计算规则中的说明,定额子目中是否考虑了附加层的含量(湖北定额计算规则中就明确了定额子目中已包含附加层的费用),才能确认是否能计算该附加层的费用

    2. 一般附加层就是平面与垂直面交界处增加的,平面和侧面各增加铺贴500mm,

    3. 有依据才能有理由计算该项费用

    2023-08-11 09:59:54 

  • 附加层防水是要计算的

    2023-08-11 09:51:58 

  • 图中所示,均是附加层。附加层有的地方在定额中包括了,不再另计算。但是对于地库类的,定额中的附加层的含量远远不能满足实际需要。所以有的地方附加层另算,比如河北。

    2023-08-11 09:53:30 

  • 附加层03定额不单独计算,16定额 需要单独算量,单独套防水的定额,人工乘1.82系数

    首次提交 2023-08-11 10:20:00  最近修改2023-08-11 10:20:47 (修改过1次)