迁晨666 2023-08-11 14:42:21 | 广东省 土建结算计价软件GCCP土建算量GCL2013 | 353查看 2回答
防水定额里这个要怎么理解
与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。这个意思是超过500mm的是把平面+上返面积都套用墙面防水吗,还是单单只上返的套用用墙面防水。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
卷边500高以个的 并入平面中计算 就套平面防水一个子目
卷边高于500以上的 卷边套 立面防水子目,平面的 再套个平面防水子目
首次提交 2023-08-11 14:49:08 最近修改2023-08-11 14:50:22 (修改过1次)
-
墙面上翻500mm以内、此部分量计入地面防水量单;墙面上翻500mm以外、此部分量计入墙面防水量单。
2023-08-11 14:50:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看