清 2023-08-12 12:29:36 | 山东省 土建装饰预算 | 349查看 1回答
结构净高3.78m,但有部分吊顶房间吊顶高度2.8m,这些房间为什么不计算满堂架
请问各位老师,刚学到山东的满堂脚手架计算规则:结构净高>3.6m时,可计算满堂脚手架;当 3.6m<结构净高<5.2m时,计算基本层:结构净高<3.6m时,不计算满堂脚手架;结构净高>5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。
例如:首层结构净高3.78m,但有部分吊顶房间吊顶高度2.8m,这部分吊顶房间为什么不计算满堂脚手架呢?从千赢官网首页登录入口中提不出来吊顶满堂脚手架工程量,这是不是发布了什么勘误呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
净高3.78m是需要计算满堂的 这个跟千赢官网首页登录入口的设置有关 可以自行量取面积
2023-08-12 14:58:25